field.co.kr [자연과학] 실험보고서 - 계측장비 및 교류전원의 접지상태의 측정(測定) 방법설계 > field7 | field.co.kr report

[자연과학] 실험보고서 - 계측장비 및 교류전원의 접지상태의 측정(測定) 방법설계 > field7

본문 바로가기

field7


[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다. ]


[자연과학] 실험보고서 - 계측장비 및 교류전원의 접지상태의 측정(測定) 방법설계

페이지 정보

작성일 20-09-14 14:12

본문




Download : [자연과학] 실험보고서 - 계측장비 및 교류전원의 접지상태의 측정방법설계.hwp




[자연과학]%20실험보고서%20-%20계측장비%20및%20교류전원의%20접지상태의%20측정방법설계_hwp_01.gif [자연과학]%20실험보고서%20-%20계측장비%20및%20교류전원의%20접지상태의%20측정방법설계_hwp_02.gif [자연과학]%20실험보고서%20-%20계측장비%20및%20교류전원의%20접지상태의%20측정방법설계_hwp_03.gif [자연과학]%20실험보고서%20-%20계측장비%20및%20교류전원의%20접지상태의%20측정방법설계_hwp_04.gif [자연과학]%20실험보고서%20-%20계측장비%20및%20교류전원의%20접지상태의%20측정방법설계_hwp_05.gif [자연과학]%20실험보고서%20-%20계측장비%20및%20교류전원의%20접지상태의%20측정방법설계_hwp_06.gif
[자연과학],실험보고서,-,계측장비,및,교류전원의,접지상태의,측정방법설계,기타,실험결과

Download : [자연과학] 실험보고서 - 계측장비 및 교류전원의 접지상태의 측정방법설계.hwp( 85 )








[자연과학] 실험보고서 - 계측장비 및 교류전원의 접지상태의 측정(測定) 방법설계

순서







설명
실험결과/기타


1. experiment(실험)요약

회로experiment(실험)에서 가장 많이 사용되는 오실로스코프와 함수발생기의 사용법을 여러 가지 experiment(실험)을 통해서 알아보았다.
? 110V 소켓: 102.5V
-] 위의 단자와 접지사이의 전압은 102.3V이고, 아래의 단자와 접지사이의 전압은 0.2V 이므로 총 전압은 두 전압을 더한 102.5V이다.
? 110V 소켓: 0.18 -] 이 값은 거의 0에 가까운 값으로 experiment(실험)실 단자의 접지단자들이 서로 연결되어 있음을 알 수 있다아
2) 전압측정(measurement)
? 220V 소켓: 206V
-] 위의 단자와 접지사이의 전압이 103V이고, 아래의 단자와 접지사이의 전압도 103V 이므로 총 전압은 두 전압을 더한 206V이다.


2.2 FG의 출력파형을 정현파(sinusoidal wave), 최대값을 0.5V로, 주파수를 100Hz로, FG의 DC offset를 off 또는 0V인 상태로 조정하라. 위와 같은 상태에서 주파수만 100Hz, 500Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz로 바꾸면서 …(skip)


[자연과학] 실험보고서 - 계측장비 및 교류전원의 접지상태의 측정(測定) 방법설계
[자연과학] 실험보고서 - 계측장비 및 교류전원의 접지상태의 측정방법설계 , [자연과학] 실험보고서 - 계측장비 및 교류전원의 접지상태의 측정방법설계기타실험결과 , [자연과학] 실험보고서 - 계측장비 및 교류전원의 접지상태의 측정방법설계
다.
함수발생기는 주파수가 다른 신호를 출력할 수 있으며 AC와 DC를 각각, 또는 동시에 출력할 수 있다아 오실로스코프는 함수발생기에서 발생되는 이런 출력들을 측정(measurement)할 수 있다아 또 오실로스코프의 TRIGGER MODE, SLOPE, INVERT, ADD 등의 사용법과 X-Y모드 의미를 experiment(실험)을 통해 알아보았다.


2. 설계실습 내용 및 analysis

2.1 벽면 또는 experiment(실험)대의 110V, 220V 소켓(콘센트와 같은 것이다)에 접지단자가 있으면 두 소켓의 접지단자 사이의 저항을 측정(measurement)하여 기록하라. 또 하나의 소켓에서 접지를 포함한 단자 사이의 전압을 측정(measurement)하여 기록하라. 이 값들로부터 experiment(실험) 벽면 속의 배선 상태를 유추하고 그려서 제출하라.

1) 저항측정(measurement)
? 220V 소켓: 값이 측정(measurement)되지 않았다.
REPORT 73(sv75)



해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

field.co.kr 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다 ]]

[저작권이나 명예훼손 또는 권리를 침해했다면 이메일 admin@hong.kr 로 연락주시면 확인후 바로 처리해 드리겠습니다.]
If you have violated copyright, defamation, of rights, please contact us by email at [ admin@hong.kr ] and we will take care of it immediately after confirmation.
Copyright © field.co.kr All rights reserved.